  • 已采纳
    施工排水及井点降水要看是临时发生还是原地勘资料就有,地勘资料表明需要井点降水的话,这部分费用施工单位应事先考虑到,在施工方案中也应该有相关说明,井点降水及排水的费用也应该考虑到,即使没单列项,也可以视为含在总价中 如是特殊情况,如事先没有发现而临时采取的工作,应按实发生费用核算

    2012-05-05 16:16:34 

  • 这属于措施费,如果不发生就不需要考虑

    2012-05-05 16:04:45 

  • 这的分情况而定,投标报价的时候为了考虑雨季的施工而报排水,有的时候为了降低报价,排水项目就不报价了。但在施工过程中发生了降水排水就可以通过签证的方法增加预算

    2012-05-05 16:07:48 

  • 在定额计价中,地表排水、雨季排水已综合考虑,一般是不计的。井点降水根据实际发生的工作量,先要办理签证,根据签证的工作量计取,合同另有约定的除外。