忧 2012-05-05 17:45:02 | 山西省 其他专业 | 719查看 2回答
06G101-3中有梁式筏片基础中基础梁下部钢筋是否能代替梁顺长方向的钢筋
图集中只针对条形基础,基础梁下部钢筋可以取消,此规定是否适用于筏片基础
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:如果是通长的基础梁可以省去基础梁下的筏板主筋。
2012-05-05 17:56:53
-
不能啊! 必须按照图纸标注施工,绝对不能随意取消的哟。
2012-05-05 17:57:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看