• 地下室土回填问题

    基础标高-5m ,地下室底标高为-4m,设置正负零与室外地坪为-0.6m,算量的挖土是从室外至-5m的挖土,而回填土是地下室内都回填土了,请问怎样设置地下室内不会填土啊???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础标高-5m ,地下室底标高为-4m,设置正负零与室外地坪为-0.6m,算量的挖土是从室外至-5m的挖土。 而回填土是地下室内都回填土了,请问怎样设置地下室内不会填土啊??? 建立完成地下室构件后,软件就不会有地下室内的回填土了。

    2012-05-06 03:22:05 

  • 可能是你设置楼层时没有将地下室设置为-1层,将地下室构件在基础层定义画图布置的原因。你在工程设置的楼层设置里,将地下室设置为-1层,然后将地下室构件复制到-1层,并将基础层的地下室构件删除即可。

    2012-05-06 09:52:02 

  • 您好:这种问题很常见 ,经常由于标高或者楼层定义错误导致的。所以在定义楼层的时候尽力不要图省事就合并在一起绘制。 另附:建议您在提问题的时候开始,7天内采纳答案,这样不会影响到您的分数以及下次提问。非常感谢您的支持……

    2012-05-10 09:39:03 