• 剪力墙中,拉筋布置的一个问题。。。

    图纸要求,水平钢筋间距150,垂直钢筋间距100,拉筋间距300(梅花型布置)。 在施工中我们是按第一种布置的,下边有图片,这样可以保证水平垂直方向的间距都是300,但是它并不是梅花型的。 监理要求我们按第二种施工,下边也有图片,如果按照他要求的这样可以保证是梅花形布置,垂直方向间距是300,但是水平方向间距却是400,不符合图纸要求! 大家争执不下,所以想问一下大家是怎么施工的,最好上传依张图片加文字说明。。。谢谢了。

    拉筋间距

    梅花型

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这两种方法都是不对的,应该是水平方向按300、垂直方向按150布置。看截图,这样布置后的上下左右的间距不大于300就行了。 侧边不是还有两个吗?上下的间距不是按最远计算的,是按相连的计算。

    答疑解惑

    2012-05-06 06:19:51 

  • 已采纳
    第一种方式你的图片应改成了水平间距450了。 你在拉筋位置输入300*300,选择为梅花布置就好了。(水平间隔两根纵筋,垂直间隔3根纵筋一排)