cqlxy18 2012-05-05 23:29:32 | 重庆市 其他专业 | 1177查看 4回答
地下车库底板纵坡为5%,高差5米,顶板分阶,在GGJ2009中如何进行计算设置?
你好: 想你请教:一楼盘,负一层为车库,一层为商业,3~15/16楼为住宅,负一层及一层相连接,3~15/16楼为主楼,断开,有间距,车库纵坡5%,底标高高差5米,顶板分为几阶且标高不同,车库及一层有一道沉降缝,把该楼分为1#和2#楼,主楼结构一至,但同层号标高不同(有高差缘故),附图于后: 请教: 1)该楼1#和2#分开算量还是合在一起算量?若分开进行钢筋及图形算量,那么如何进行负一层及一层安装算量? 2)如何进行楼层设置?车库底标高及层高该如何设置?其值是多少? 3)因1#和2#楼主楼结构一致,可不可以先进行1#或2#楼主楼标准层导图并完成构件后通过“块存盘”和“块提取”来快速实现2#或1#楼主楼构件的完成,对吗?或有更好的方法? 耽误你宝贵时间,望不吝指教,非常谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1)该楼1#和2#分开算量还是合在一起算量?若分开进行钢筋及图形算量,那么如何进行负一层及一层安装算量?可以根据两个主楼设置两个“区域”,将安装算量同时进行。 2)如何进行楼层设置?车库底标高及层高该如何设置?其值是多少?按照最低点设置车库的底标高,设置构件时,根据标高对各个车库底板进行标高调整。 3)因1#和2#楼主楼结构一致,可不可以先进行1#或2#楼主楼标准层导图并完成构件后通过“块存盘”和“块提取”来快速实现2#或1#楼主楼构件的完成,对吗?或有更好的方法?可以通过“块存盘”和“块提取”来快速实现2#或1#楼主楼构件的完成。
2012-05-06 02:53:28
-
支持一楼说法。
2012-05-06 09:59:01
-
楼上的做法 很细致了
2012-05-06 06:55:58
-
楼上的好的太棒啦,一次性全解决。
2012-05-06 06:52:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看