• 锅炉房三通

    锅炉房三通处是200 -200- 65的管子,异径管没有这样子的尺寸,如果是主管200接60的管在主管挖眼接管即可;如果是200管端接60的就需要在200管端焊接钢板盲板,再挖眼接管即可。挖眼接管管件按DN60规格套用什么定额子目?举例说明 焊接盲板(封头)执行主管道规格计算管件连接相应项目乘以系数 0.6,是套碳钢平焊法兰(电弧焊)吗? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    锅炉房三通处是200 -200- 65的管子,异径管没有这样子的尺寸,如果是主管200接60的管在主管挖眼接管即可;如果是200管端接60的就需要在200管端焊接钢板盲板,再挖眼接管即可。挖眼接管管件按DN60规格套用C6-623定额子目。 焊接盲板(封头)执行主管道规格计算管件连接相应项目乘以系数 0.6,是套C6-628定额子目乘以系数0.6. 工程量计算规则中说,挖眼接管三通支线管径小于主管管径的1/2时,不计算管件工程量,在主管上挖眼焊接管接头,凸台等配件,按配件管径计算工程量这个意思是说200-200-65就可以不计算工程量?是的。但是一般的支管出主管后应该接一个阀门,所以应该按“在主管上挖眼焊接管接头”计算管件。

    2012-05-07 10:41:41 

点我,有新答案通知你哦