• 关于电缆管砼包封的计算

    图纸断面图中有砼的尺寸为:宽720mm高700mm,其中电缆管管径100(一排3根)及管径150(两排6根)。但是我在定额中看到这样的一句话“管沟回填土应扣除管径在200mm以上的管道、基础、垫层和各种构筑物所占的体积”,像这种情况的话,砼的计算与土方回填的是不是一样的不要扣除9跟电缆管的体积呢?期待专家的解答,提前感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的电缆沟内一共是9根管,管径已经超过200mm,像这种情况砼的计算与土方回填的是一样的要扣除9跟电缆管的体积