猪一样 2012-05-07 23:21:10 | 上海市 其他专业 | 981查看 3回答
球翻译!~~系统图的识读··
小弟刚刚接触水电图 求电路系统图的完整翻译。 谢谢了··· ···YJV22-1KV-4x35-SC80,FC······· ···AL······· ···Pe=48kw······· ···Kx=1······· ···Pjs=48kw······· ···cos?=0.85······· ···Ijs=85.8A······· ···MRB65-100H/3P ······· ···Ie=100A······· ···MRB65/3P Ie=50A······· ···JLSP-400/80······· ···VV-1kv-4*16+1*16-CT,SC50-WC······ 23小时在线恭候指导~~~!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这个问题,搞预算一般知道是电气元件就行,知道大概意思就行,能看懂安培、千瓦就行,其他的交给设计、电气工程师和配电箱厂家; AL:照明配电柜 Pe:设备容量=48kw Pjs:计算容量=48kw cos? :功率因数=0.85 Ijs:计算电流=85.8A MRB65-100H/3P :MR——梅兰日兰、B——小型断路器代号、65——企业设计代号、100——壳架额定电流100A、H——高分断型、3P表示为三相开关; Ie=100A:表示整定值为100A,即最大能通过100A电流,大于该值即跳闸; MRB65/3P Ie=50A(同上) 表示整定值为50A,即最大能通过50A电流,大于该值即跳闸; JLSP-400/80:JLSP,电源浪涌保护器; 400代表工作电压系统380v;80是产品的最大放电电流; 2、这是基本的电气安装知识,网上、书本上都很详细,动动鼠标,百度一下,都可以知道; YJV22-1KV-4x35-SC80,FC:YJV22-1KV: 耐压1KV 铠装电缆、4根35平方;SC80,电缆穿DN80的焊管、FC,管暗敷于地下; VV-1kv-4*16+1*16-CT,SC50-WC: VV-1kv:耐压1KV 电缆;4*16+1*16,5根16平方,其中一根为接地线;CT:桥架;SC50:电缆穿DN50的焊接钢管; WC:暗敷在墙内;
2012-05-08 10:36:36
-
你好,这个问题是你在导入时没有选对文字,选(g)打头的字体就有中文出来了。
2012-05-08 07:17:55
-
爱山 回答的真详细。
2012-05-09 15:04:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看