• 请教高手关于通风预算

    本人从来没有做过通风,想请教一下如下问题: 1、通风中的管道离心风机箱(排风量1200m3/h)算设备量吗? 2、“直径大于150mm的外墙开孔处需设置抗爆阀,新风管道上设置抗爆阀及电动气体密封切断阀”这些是不是仅在通风屋面处啊? 3、鹅颈的量怎么算?

    问题补充:图纸中显示“电动密闭阀(水平安装)抗爆阀、离心风机箱、鹅颈(带钢丝防虫网)”都在屋顶上。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (21) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、通风中的管道离心风机箱(排风量1200m3/h)算设备量吗? 风机箱按照设备计算,不计算重量,按照风量区分 2、“直径大于150mm的外墙开孔处需设置抗爆阀,新风管道上设置抗爆阀及电动气体密封切断阀”这些是不是仅在通风屋面处啊? 抗爆阀及电动气体密封切断阀用于人防工程,屋顶肯定不是,一般人防工程都在地下室 3、鹅颈的量怎么算? 如果你说的鹅颈管指的是连接机组或风机盘管的金属软管的话,依据软管口径以“根”单位计算;

    2012-05-08 09:54:09 

  • 离心风机箱按设备计算工程量即可

    2012-05-08 10:50:37 

  • 支持glimer的回答。

    2012-05-08 11:57:57 

  • 1、通风中的管道离心风机箱(排风量1200m3/h)算设备量吗? 风机箱是设备,不计算重量,按照风量区分,价格不同。 2、“直径大于150mm的外墙开孔处需设置抗爆阀,新风管道上设置抗爆阀及电动气体密封切断阀”这些是不是仅在通风屋面处啊? 抗爆阀及电动气体密封切断阀用于人防工程,屋顶肯定不是,一般人防工程都在地下室 3、鹅颈的量怎么算? 如果你说的鹅颈管指的是连接机组或风机盘管的金属软管的话,依据软管口径以“根”单位计算,也可以按米计算。

    2012-05-08 11:46:03 

  • 二楼回答的很好,支持。。。。。。

    2012-05-08 11:56:58 

  • 支持上面的说法

    2012-05-08 11:59:55 

  • 人防 也要算进去?

    2012-05-08 12:56:28 

  • 我也是新手,路过学习一下知识先

    2012-05-08 13:11:03 

  • 鹅颈管依据软管口径以“根”单位计算

    2012-05-08 13:25:15 

  • 路过学习了啊

    2012-05-08 13:25:36 

  • 离心风机箱按设备计算; 抗爆阀及电动气体密封切断阀主要是人防工程用

    2012-05-08 09:34:50 

  • 三楼说的很详细了,支持三楼

    2012-05-08 10:09:47 

  • 不明白鹅颈是什么意思,其余的二楼的解释不错

    2012-05-08 10:25:08 

  • glimer较详细,支持

    2012-05-08 10:43:15 

  • 答:1、通风中的管道离心风机箱(排风量1200m3/h)算设备量吗? 风机箱按照设备计算,不计算重量,按照风量区分 2、“直径大于150mm的外墙开孔处需设置抗爆阀,新风管道上设置抗爆阀及电动气体密封切断阀”这些是不是仅在通风屋面处啊? 抗爆阀及电动气体密封切断阀用于人防工程,屋顶肯定不是,一般人防工程都在地下室 3、鹅颈的量怎么算? 如果你说的鹅颈管指的是连接机组或风机盘管的金属软管的话,依据软管口径以“根”单位计算;

    2012-05-08 10:47:22 

  • 二楼解释很详细了

    2012-05-08 12:36:37 

  • 2楼说的不错

    2012-05-08 12:58:10 

  • 机箱是一种说法,实际也得算风机,其他的几个不清楚

    2012-05-08 13:15:32 

  • 进来学习一下的

    2012-05-08 13:20:45 

  • 1、通风中的管道离心风机箱(排风量1200m3/h)按照设备计算,定额中按照风量区分 2、抗爆阀及电动气体密封切断阀用于地下人防工程。 3、鹅颈管如果是指金属软连接的话,按管径以根计算。

    2012-05-08 16:26:51 

  • 1、通风中的管道离心风机箱(排风量1200m3/h)算设备量吗?不是设备。 2、“直径大于150mm的外墙开孔处需设置抗爆阀,新风管道上设置抗爆阀及电动气体密封切断阀”这些是不是仅在通风屋面处啊?是在地下层的屋面处 3、鹅颈的量怎么算?按风管的量算

    2012-05-08 19:20:08 