    1、电缆的截面积规格是按照电缆中一相导线的截面积计算的。即4*95电缆的截面积是95mm2。进行电缆敷设安装或者电缆头制作、安装时都是套120mm2以下这个子目。 2、如果是不等径截面积的电缆时则是按照其中最大一相导线的截面积计算。如3*150+2*70电缆的截面积规格就是150mm2。

    2012-05-08 10:30:42 

  • 请问电缆套定额时(截面mm2以下)指的是一根芯的截面还是总共芯数的截面 按照截面大的拿一根芯的截面计算 如YJV-4*185+2*95 就是按照185计算,套240mm2以下的定额