83****@qq.com 2014-03-26 16:30:49 | 江苏省 云翻样 | 2770查看 2回答
请问筏板基础的马凳筋是怎么布置的?
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:你好:
1、要设计单位是怎么设计的。
2、一般情况下是按照一平方一个的。
1、马凳筋的根数如何计算?
可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。
2、马凳筋的长度如何计算?
马凳高度=板厚-2*保护层-∑(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。
上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。
3、马凳筋的规格:
当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm板受力筋<=12时,马凳筋直径可采用ф10;当200mm 时,马凳直径可采用ф12;当300mm 时,马凳直径可采用ф14;当500mm 时,马凳直径可采用ф16;厚度大于800mm最好采用钢筋支架或角钢支架。
4、筏板基础中措施钢筋
大型筏板基础中措施钢筋不一定采用马凳钢筋而往往采用钢支架形式,支架必须经过计算才能确定它的规格和间距,才能确保支架的稳定性和承载力。在确定支架的荷载时除计算上部钢筋荷载外考虑施工荷载。支架立柱间距一般为1500MM,在立柱上只需设置一个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为2000米。除此之外还要用斜撑焊接。支架的设计应该要有计算式,经过审批才能施工,不能只凭经验,支架规格、间距过小造成浪费,支架规格、间距过大可能造成基础钢筋整体塌陷严重后果。所以支架设计不能掉以轻心。
2014-03-26 16:31:51
-
马镫筋是措施钢筋,一般要按施工方案计算的,在没有施工方案时,一般按广联达软件提供的第一个类型计算工程量,规格一般取比板面受力筋直径的小一个级别的钢筋,
2014-03-26 22:24:34
-
CAD识别板、受力筋、负筋后。汇总计算,在编辑钢筋中没有马凳筋的钢筋量,然后在板的属性中输入马凳筋的信息后,再汇总,还是没有马凳筋的工程量,是怎么回事?
-
今天在使用施工翻样和BIM图形算量做工程时,怎么发现布置筏板主筋布了好久就不好布置的,步骤一点都不错,为什么?问题补充:筏板和现浇板的受力筋都不好布置是怎么回事?
-
构件类型选中的是板受力筋,模型中基础筏板图元也就无法显示出来,筏板阳角放射筋怎么
构件类型选中的是板受力筋,模型中基础筏板图元也就无法显示出来,筏板阳角放射筋怎么布置2022-08-31 17:08:33 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看