• 楼板附加筋

    楼板中已经布置了双层双向的钢筋网片,支座处又布置了负筋,说明中还要求在没有负筋的区域内加配一级8间距200双向钢筋网,与支座负筋搭接300mm,请问专家该如何布置这个加配的一级8间距200双向钢筋网?

    问题补充:已经用温度筋尝试过,汇总温度筋的工程量为零,请问大家除了用温度筋以外还有其他的方法吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    底筋和面筋用板带来代替,一级8间距200双向钢筋网用温度筋画,改搭接设置为300,这样温度筋就可以出了,其他的也会没问题。

    2012-05-10 15:46:53 

  • 你好 图纸的意思是加配的一级8间距200双向钢筋网是温度筋 定义受力筋——【类别】选择温度筋——用单板水平、垂直布置即可——见图1 还需在在计算设置中把搭接修改成300即可——见图2 软件默认的温度筋和面筋不能同时存在,而且需要有负筋 温度筋是指连接两根负筋的中间筋,是起到防止两侧负筋受力变形而设的 若要设置三层钢筋,可以选择面筋+中间层筋+底筋的组合方式 可以手动调整的!汇总计算后,锁定构件! 否则只能在单构件输入 负筋范围图纸给定,如果图纸不清楚,咨询设计人员,照你说得很难确定,那我们如何施工,再说这个软件不是下料软件,只需要工程量而已 对待知识的态度是严谨认真,但是也应该学会活学活用 没事的!大家一起交流知识其实在这个过程就是一种长进

    双层双向

    支座负筋

    2012-05-08 11:15:27 

  • 你在仔细看下说明,设计者的意思应该是在板中间无面筋处设置a8@200钢筋网与支座负筋搭接300,对于配筋双层双向的板来说应该不会设置。仔细看看结构说明咨询下设计院

    2012-05-08 11:26:40 

  • 双层双向与负筋没有关系,负筋是在双层双向布置后有再布置负筋,负筋与面筋是相错布置的,两者之间的间距应该是100

    2012-05-08 11:17:56 

  • 应该是布置温度筋,就是在板中间只布置单层双向钢筋的上面(既没有负筋的地方),布置温度筋,按照布置板受力筋的方法去布置,注意:在属性里面受力筋改为“温度筋”

    2012-05-08 14:05:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题