zlmail2004 2012-05-08 20:30:55 | 北京市 安装 | 3464查看 4回答
计算插座配管工程量时,连续的插座垂直方向是否需要计算两次垂直高度?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先看图纸 配管方式是墙内敷设还是沿地面或顶棚敷设 沿墙敷设的不需要计算垂直 沿地面或顶棚敷设的 每回路除第一个和最后一个都要计算2次垂直配管
2012-05-09 09:28:54
-
计算插座配管工程量时,连续的插座垂直方向是否需要计算两次垂直高度? 应该计算两次。
2012-05-09 07:17:22
-
插座在同一个墙的正对两侧 不用计算两次
2012-05-09 09:59:49
-
主要是看图纸,如果平行的连续插座,是由主线缆分别并联安装的,那么就需要按插座的个数计算配管垂直高度,有几个插座计算几次;如果插座间是一个线缆直接连接的,那么只计算一次垂直配管,再计算插座间的配管就可以了,只有这两种情况。这种布线一般是沿地板敷设的,插座高度是0.3米,你看有几个插座就用插座数量乘以0.3就是工程量了。
2012-05-08 21:06:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看