33****@qq.com 2012-05-09 02:53:24 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 6927查看 5回答
框架柱和基础梁以及独立基础 急
底标高 -1.8 独立基础700高(-1.8底标) 地梁700高 (-1.1底标) 首层层高3.6 首层梁500高 。 基础层的框架柱长度计算 3500/3+1400-40+ max(6*d,150) 公式描述 :上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置弯折。 按这算法把那地梁归到基础厚度里了,这样对不对呢? 如果是对的, 那么700高地梁这一段的箍筋没算,因为首层的箍筋计算结果里面箍筋只计算到了首层顶到地梁顶 也就是4米高的箍筋个数 下面附图可以看到。 如果不对 那该如何设置。个人认为基础厚度就是那个独立基础的700高, 上层露出长度应该是 3800/3 才对。而首层的箍筋计算应该是-1.1到3.6高度的计算。下面附上图和计算结果 各位帮忙看看。问题补充:这个地梁我是设置成基础梁 后来改成框架梁 计算结果没有变化。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个梁应该定义为基础连梁。(基础梁是和独立基础、筏板连接在一起,基础连梁是和框架柱连接在一起的,它们的受力和作用都不一样)
2012-05-09 15:53:45
-
基础梁 改成地框梁 计算结果应该改变,原来按地梁设置,软件把地梁也当支座了,修改以后,汇总计算,把基础层及第1层结合起来看,在基础层中软件默认只有2根箍筋。 把首层柱也绘制完,再汇总计算;
2012-05-09 04:35:01
-
你应该分为两层设置计算,基础层里面也要设置构件。
2012-05-09 07:04:57
-
你好,基础框架柱高度应该为3600+1800-500-700=4100/3+基础+弯折,你看看你的设置吧,用你的标高建立的,柱子计算结果是对的,你好,你把基础梁画到柱子中心,柱子默认基础梁为支座,把基础梁画到柱子边,计算柱子是准确的,我的一层底标高为-0.05,所以为4150.3600+1800-500-700=4100/,我的基础梁底标高为-1.1
2012-05-09 10:47:21
-
基础下面柱子箍筋一般是柱子定位箍筋,通常为2-3个箍筋,不是按照间距布置的
2012-05-09 11:55:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看