• 电厂烟囱定额问题

    采用湖北08定额体系。100米钢筋混凝土烟囱,采用翻模施工,请问筒身混凝土、模板、耐酸漆防腐隔离层、憎水性膨胀珍珠岩板隔热层、耐酸胶泥砌轻质耐酸砖套用哪些定额最为准确?脚手架定额上只有80米高度内的,100米的如何算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按构筑物中的相应定额套用,耐酸漆防腐隔离层、憎水性膨胀珍珠岩板隔热层、耐酸胶泥砌轻质耐酸砖套防腐保温分部的定额子目, 脚手架定额可以按比例增加费用

    2012-05-09 12:15:08 

  • 因现在的所有各省及电力定额的烟囱施工都考虑的是钢滑模施工的,没有翻模子项内容。所以把烟囱翻模施工技术方案等资料提到有关定额站,重新编制补充定额。