66liu 2012-05-09 09:38:43 | 河南省 安装算量GQI | 1854查看 62回答
给排水安装算量,管径分段的原则
在给排水安装算量中,管径变化时,怎么划分不同管径的截止点比较合理些?
全部回答 (62) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在给排水的干管 大变小规格的第一个支管处
2012-05-09 09:44:47
-
在第一支管处可以换的
2012-05-15 21:24:38
-
主管与支管出变径..立管与横管交界处开始变截面....
2012-05-09 12:43:02
-
在软件中,各种管道的管件是根据管道的相交形式和管道的规格生成了各种类型的三通、四通、弯头、变径等,管件的规格也是按照管道的规格生成的,我们可以在计算设置里面对各种通头的拆分规则进行调整,可以按照“大口径”拆分或按照“小口径”拆分,并设置好需要拆分的管件的最大口径。看你需要怎么样拆分就怎么样拆分。,,一般都是按照“大口径”拆分的。
2012-05-09 14:18:38
-
你指的变径的位置,一般是三通分支处,CAD图纸提预算工程量时可以暂时按大梁高度计算
2012-05-09 14:39:34
-
图纸上一般都是在三通等管件处变径的,而实际施工中不是这样的,是在三通之后再有一段大管径的(10公分左右)之后才变的。我们在计算工程量时候就按照在管件处变径即可。
2012-05-09 14:54:29
-
一般在三通或是弯头处变径。
2012-05-09 15:22:28
-
你可以在连接支管的位置变径....
2012-05-10 11:18:55
-
给排水安装算量,管径分段的原则1.有分支管的位置变径:正常情况下是在三通位置;2.有设计要求的位置变径:有的工程设计也有在横干管和立管位置变径。
2012-05-15 09:51:07
-
一般情况下变径点都是在通头处
2012-05-11 17:10:20
-
一般在三通位置变径
2012-05-09 09:42:25
-
一般在有分支的位置变径也就是在三通的位置
2012-05-09 09:48:53
-
变径点一般在三通位置。
2012-05-09 09:48:31
-
进来学习一下的
2012-05-09 10:16:29
-
变径的话系统图应该有标注
2012-05-09 14:37:32
-
呵呵,一般在三通位置变径
2012-05-09 15:09:05
-
在三通等构件处进行变径
2012-05-09 16:27:11
-
对的,三通位置
2012-05-09 16:22:35
-
一根大管分叉时就变管了,就像大树。
2012-05-09 16:10:49
-
变径处,大变小处
2012-05-09 16:43:07
-
一般三通的位置变径或是在连接支管的位置变径
2012-05-09 16:46:08
-
算到三通位置,一般在三通位置做变径,我在一本资料上看到过有关分界点的规定,过三通之后200mm分界
2012-05-09 16:49:23
-
学习了
2012-05-09 17:04:11
-
在三通处变径啊
2012-05-09 17:33:41
-
在管道分支处做变径即可。
2012-05-09 20:43:24
-
正常的是在三通的位置
2012-05-09 21:45:51
-
一般按构件划分。立管可以按标高来确定。
2012-05-09 21:51:47
-
在安装算量中没有明确规定,在分水处!
2012-05-09 21:57:09
-
认真审阅图纸 一般都在三通处进行变径或者连接支管的位置变径
2012-05-09 21:36:25
-
新手路过 学习了!
2012-05-09 22:17:55
-
三通处或连接支管的位置变径
2012-05-09 22:51:10
-
给排水安装算量,管径分段的原则 三通处进行变径或者连接支管的位置变径
2012-05-09 22:46:26
-
过了三通或者三通位置
2012-05-09 21:49:04
-
给排水管道的变径点一般在三通位置
2012-05-10 06:59:47
-
有学习视频的,多看看学习下。
2012-05-09 22:58:05
-
一般都是在有相交管道的地方变径
2012-05-10 13:26:21
-
通常都是在三通的位置设置的
2012-05-10 12:43:23
-
在给排水安装算量中,管径变化时,怎么划分不同管径的截止点比较合理些? 答:在三通位置进行变径处理就好了。
2012-05-10 15:54:23
-
安装预算QQ群:233205656,欢迎做安装预算的童鞋加入,这里有你更精彩!
2012-05-10 16:59:02
-
看看计算规则吧
2012-05-10 17:17:41
-
DN表示管道的直径,De表示管道外径,小d表示内径。 给排水中,一般钢管及镀锌钢管,铸铁管都以DN表示,塑料管,PVC-U管,PP-R管等,大多以De表示。 套定额时候,就要注意,De管要套DN时候,大多小一号。如PP-R De25套用就是DN20
2012-05-10 21:36:39
-
在给排水安装算量中,管径变化时,怎么划分不同管径的截止点比较合理些? 变径位置
2012-05-11 13:51:00
-
在三通的位置变径或是在连接支管的位置变径....
2012-05-09 10:02:28
-
支持楼上说法
2012-05-09 10:10:15
-
算到三通位置,一般在三通位置做变径。
2012-05-09 10:30:34
-
图上有时候会标明,如果没有的话,一般是在三通的地方变径。
2012-05-09 11:17:40
-
一般在3通的地方变径
2012-05-09 10:37:30
-
管道的变颈一般在管道的三通位置。
2012-05-09 12:22:05
-
一般在管道分支处,具体还要结合系统图来看
2012-05-09 11:57:39
-
在三通或弯头处,这个在图上能看的出来的
2012-05-09 13:06:28
-
这个软件会自动弄吧
2012-05-09 13:20:17
-
在三通的位置变换管径,一般平面图或是系统图可以看出来。
2012-05-09 13:34:59
-
按三通分支位置计算
2012-05-09 13:44:33
-
一般情况在三通位置时候变径。
2012-05-09 14:02:42
-
出地面处转换管径比较合适,也比较符合实际
2012-05-09 17:18:23
-
进来学习一下,谢谢楼主。
2012-05-09 18:00:51
-
来学习下的。
2012-05-10 08:19:13
-
一般在三通位置变径,或在三通上方做变径
2012-05-11 09:14:30
-
三通位置处即可
2012-05-11 20:26:13
-
三通处变径
2012-05-12 07:25:49
-
给排水管道的变径点一般在三通处
2012-05-15 14:07:30
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看