• 请问下关于电力变压器试验和电力变压器系统试验的问题

    配电室里有2台变压器,10台高压柜(10KV),20台低压柜(1KV) (1)请问都应该计取哪些调试费用? (2)是否包括:送配电装置系统试验调试 1KV以下 20台 送配电装置系统试验调试 10KV以下 10台 变压器试验调试 2台 电力变压器系统调整 2台 (3)电力变压器试验和电力变压器系统试验调试内容基本相同,是否需要同时调试? 供电局施工队解释是变压器试验一遍,高低压柜系统调试一遍,然后整体系统联合调试一变。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、2台变压器系统调试费,送配电装置系统试验调试 1KV以下 20个系统, 送配电装置系统试验调试 10KV以下 10个系统,还应包括10KV、1KV母线系统调试,10KV避雷器调试,10KV、1KV互感器调试,10KV、1KV双电源自动切换系统调试,接地系统调试,10KV小电流接地调试,中央信号系统调试; 2、电力变压器试验和电力变压器系统试验调试内容基本相同,不是同时调试的,变压器系统调试包括了电力变压器试验; 3、供电局施工队解释是变压器试验一遍,高低压柜系统调试一遍,然后整体系统联合调试一变这是施工程序,供电局解释是对的,最后当然要进行联合系统调试,不然怎么能知道变配电系统是否运行正常。

    2012-05-09 10:59:15 

  • 除了你列的项目外还需要做高压电缆试验,母线试验,接地电阻试验,发电前局里还要做保护定值,CT、PT、避雷器、继电保护试验

    2012-05-09 10:57:49 

  • 1、你所提到的所有项都应该计算是对的。 2、另外还应该有高压电缆试验;高低母线试验;低压母线试验;接地电阻试验;避雷器试验;中央信号装置试验;电容器试验。 如果是高压双电源供电时,还应该计算吧套备用电源自动投入装置的调试。 如果有其他特殊保护装置时,还得套相应的定额子目。 3、至于供电局所说的变压器系统调试要套两遍是有待商榷的。详细查阅相关子目的工作内容包含就比较清楚明了。

    2012-05-09 11:32:53 