sky22098 2012-05-09 15:13:11 | 内蒙古自治区 安装 | 434查看 6回答
插座遇柱子的问题~~
插座在同一回路连接,有转角的面墙上,中间遇到柱,用不用先下到地面下再到另一个,再起来?问题补充:回路从配电箱(距地1.4m)出来是直接下到板里走管,后上返到埋深(0.2)+插座高度(0.4),还是回路从配电箱出来到插座高度(1.4m-0.4m)然后走水平连插座,遇柱再下返(0.4+0.2)至板下过柱再上返来?~~~~~新人~~求教~~~~~~
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳必须先到地,再到另一个。柱构件中不允许走管。
2012-05-09 15:35:53
-
需要那样做,
2012-05-09 15:37:00
-
0123456789......
2012-05-09 15:39:31
-
柱构件中不允许走管
2012-05-09 15:42:16
-
基本上在施工中都是在柱子内直接下管穿过柱子的
2012-05-09 15:59:48
-
先下到地面下再到另一个,再起来.
2012-05-09 17:49:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看