• 基础梁的支座与锚固

    地下室柱下暗梁,因设计院要求暗梁伸到筏板外侧,所以我用基础梁定义的,并编辑的支座 左侧支座为主楼1100宽承台梁,承台梁边~右侧承台边净长为16050,右侧承台为1600宽 所以本人认为JCL主筋长为:1100-40+370/2+16050+1600-40+370/2。 图中计算式500-40+370/2+15850+1600-40+370/2中,500和15850指的是什么啊?

    承台梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:软件里是按照上下层主筋对接处理的,500是支座宽度,15850应该是软件里计算的净跨长。