• 板的超高工程量显示为0

    图形输入后定额了代码正确但显示的量为0这是怎么回事? ps:如果超高超过了层高,那么我要怎么得到这些超高量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可能是你的层高没有超过3.6米,所以没有超高工程量。 只有模板计算超高面积,其他的是不计算的。

    2012-05-09 17:01:13 

  • 超高计算的判断条件和层高并无直接的联系,是否要计算超高是由图元本身的高度和计算设置中的选项共同起作用的,可能会间接与层高发生关系,要看选项 判断是否需要计算超高,要看超高底面、超高顶面和超高起始判断高度

    超高工程量

    2012-05-10 11:30:15 

  • 那就是你楼层标高定义错了

    2012-05-09 17:04:24 

  • 楼层高度要超过3.6米,且要套用相应定额子目,正确选择计算代码。

    2012-05-09 17:07:42 

  • 可以利用工程量代码来算,即板的工程量。在浙江定额中,板、柱、梁、墙的支模高度超过3.6的,工程量包括3.6以下部分就是了。可以自己判断,在套做法的时候,把定额选上,就有了。供参考。

    2012-05-09 17:11:41 

  • 计算超高的规定为:现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括构造柱)、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过lm计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(4.1≤h<5.1m可计算1次超高费,5.1≤h<6.1m可计算2次,6.1≤h<7.1m可计算3次) 因你的层高为3.9米,超高3.9-3.6=0.3米,不足0.5米,所以不能计算超高模板的。软件计算的是正确的。

    2012-05-10 07:53:21 

  • 图形输入后定额了代码正确但显示的量为0这是怎么回事? 计算设置有问题,或者工程量计算式代码有问题。层高有3.9m,那板只要不超过300MM厚,应该是有超高的,梁可能没有

    2012-05-09 17:38:51 

  • 层高有3.9m,那板应该是本层全部超高的,你只要检查定义是否正确

    2012-05-09 17:32:19 