    在条形基础上布置基础梁,按图纸对基础梁进行了定义,画完以后在对梁进行原味标注,纵向的梁可以原味标注,但是横向的梁的跨数不能识别,本来是JZL7(7A),但是显示只有一跨,只能在左右端和中间标注,请问遇到这种情况怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你是不是没有画柱子呢啊 梁跨指的是两根柱子之间叫一跨,如果没有布置柱子,就没有梁跨

    2012-05-09 20:11:07 

  • 看看是不是每跨没有住 只是2根梁相交 如果是 那么编辑支座就可以了 或者设置支座

    2012-05-09 19:54:40 

  • 绘制好柱子之后然后重提梁跨来解决

    2012-05-09 20:21:44 

  • 可以用插入支座和删除支座来控制