• 节能设计表

    一栋18+2的剪力墙结构住宅楼,节能设计表中有几条不懂 不采暖地下室顶板 20厚挤塑聚苯板+100厚钢筋混凝土+35厚FTC相变保温材料 分户墙 10厚FTC相变保温材料+200厚钢筋混凝土+10厚FTC相变保温材料 分户楼板 100厚钢筋混凝土+20厚挤塑聚苯板保温 这些施工顺序都是怎样的啊,为什么有三层有两层的,哪个在上哪个在下啊,楼板的是在顶棚啊,还是在楼地面啊?晕了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你的描述 回答 1.施工工序:不采暖地下室顶板(也就是地下室上面一层的楼地面没有采暖要求的,一般不是户内人家)的做法为 地下室顶板顶棚采用35厚FTC相变保温材料 然后对于这块板的楼面做20厚挤塑聚苯板 也就是上下都做保温 2.分户墙(分户墙是指分隔两个单元的墙体,一般不会很多 只有一两道)做法为 墙体两面都做10厚FTC相变保温材料 3.分户楼板(也就是一层以上的所有楼板面,最顶的时候特殊的有些不算) 直接在楼板面上做20厚挤塑聚苯板保温 4.为什么有三层有两层:三层的是地下室顶板,也就是通俗点正负零这块板 这块板上下都要做保温 二正负零以后的所有顶板 顶棚是不做的 只在楼面上做 5.哪个在上哪个在下 :35厚FTC相变保温材料是顶棚做法 , 20厚挤塑聚苯板是楼地面做法 6.楼板是在顶棚还是楼地面: 正负零的板 顶棚和楼地面都做 其它标准层只做楼地面

    2012-05-10 20:35:34 