次梁相交,附加箍筋
图纸要求,次梁与次梁相交有附加箍筋,主梁与次梁相交有吊筋及附加箍筋,如图定义了以后,为什么次梁上没有附加箍筋?应该如何定义?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
左下方的“整楼生成”小方框中要打上勾。 “整楼生成不是所有楼层都生成吗,我选择梁的时候是全选的,所有梁都选中了呀”对相交的没有识别设置,应该是它没有识别相交的梁宽,这就要表格中输入梁宽的方法设置。
2012-05-10 10:29:03
-
要整楼生成才得行的哇 要不在计算设置里改,或者原位标注里
2012-05-10 11:01:45
-
附加箍筋主次梁相交,主梁上才有,这是因为次梁是以主梁为支座,次梁与次梁相交,次梁两根都有
2012-05-10 11:33:43
-
吊筋和附加箍筋都是在主梁上,次梁是没有的,设计除外。
2012-05-10 11:39:36
-
吊筋和附加箍筋是在主次梁相交处设置在主梁上次梁两侧的,次梁上没有就对了
2012-05-10 12:42:48
-
主梁与次梁相交有吊筋及附加箍筋,如图定义了以后,次梁上没有附加箍筋,主梁上才有附加箍筋。因为主梁与次梁相交时需要在次梁两侧加附加箍筋,所以次梁上没有附加箍筋。 11G101-1图集的第30页也有相应说明:
2012-05-10 17:31:51
-
左下方的“整楼生成”小方框中要打上勾。不是没有生成可能是隐藏了,在工具栏里找一下“显示/隐藏吊筋”
2012-05-10 10:52:42