• 暗柱箍筋加密问题

    暗柱钢筋采用搭接,剪力墙暗柱中竖直筋在每一层都有搭接,搭接率为50%,所以箍筋有两个搭接区域,有两个箍筋加密区,为什么在软件中无法看到两个加密区?是否直接简化为1个加密区?在手算中,是否直接简化成每层一个搭接加密区?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱钢筋采用搭接,剪力墙暗柱中竖直筋在每一层都有搭接,搭接率为50%,箍筋不是有两个搭接区域,是一个搭接区。按你说的搭接长度51d计算如果暗柱钢筋10根;其中5根距离楼地面612mm、另外5根距离楼地面1244mm,那么搭接加密区就是按1244mm计算。

    2012-05-11 05:29:25 

  • 不能简化是你的设置有错

    2012-05-10 14:30:47 

  • 钢筋加密不加密在钢筋三维中能看出来啊,应该是你设置的问题

    2012-05-10 17:01:48 

  • 搭接率50%是一个平面上有50%的钢筋。 每一层就一个搭接区域。一般在层底500~1500范围内(抗震加密区域1/6层高)箍筋加密。 因此可以说是搭接区域已经包含了抗震区域,所以软件显示一个搭接区域也是符合实际施工条件和图集规定的。 补充:柱子纵筋会搭接吗?回答:不会,图集上说的是搭接时箍筋加密。一般采用套筒的,不纯在搭接。 所以,只考虑抗震加密。 你说的应该不是搭接区域,是接头。50%的接头百分率,只是一般的纵向钢筋,那么还有一般就要在另外一个平面进行连接啦。软件显示的纵筋有2个长度,你看下钢筋三维就会知道。另外在钢筋接头设置里面有纵向钢筋的连接方式,如果改为搭接,那么钢筋加密就可观了。

    2012-05-10 14:53:09 

  • 软件三维看不出来,你看箍筋数量多少,箍筋加密与纵筋搭接设置有关(绑折、电渣焊),你在检查检查

    2012-05-10 15:00:32 

  • 你看看你的工程设置里面是不是这样子设置的,如图,第九项 总共应该是算的2.3倍搭接长度

    直筋

    2012-05-10 15:13:04 

  • 如果纵筋的搭接率为50%,你可以用三维来看,会是两个搭接区域的。手工计算也是这样计算的。

    2012-05-10 15:23:13 