11****@qq.com 2012-05-10 14:21:03 | 广西壮族自治区 其他专业 | 6152查看 2回答
请问 这个屋面做法中20厚1:2.5水泥砂浆找平层是属于保温的还是防水的
4厚SBS或APP改性沥青防水卷材,表面带页岩保护层 刷基层处理剂一遍 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩或水泥加气混凝土碎渣找2%坡 干铺120厚水泥聚苯板或150厚水泥珍珠岩板或250厚加气混凝土砌块 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个屋面做法中20厚1:2.5水泥砂浆找平层是属于保温的还是防水的 在清单报价中是屋面防水的子目 那么有一个屋面 在40厚绝热挤塑聚苯乙烯板保温层 上要点沾一层350号石油沥青油毯 这个350号石油沥青油毯去哪里套定额呀 在屋面隔热保温里找不到它呀 在卷材防水里第一个定额就是 你说的是“石油沥青玛蹄脂卷材屋面/一毡二油{石油沥青玛蹄脂”这个吗 是 在40厚绝热挤塑聚苯乙烯板保温层 上要点沾一层350号石油沥青油毯 这个350号石油沥青油毯去哪里套定额呀 在屋面隔热保温里找不到它呀 先套40厚绝热挤塑聚苯乙烯板保温,再套上石油沥青玛蹄脂卷材屋面/一毡二油{石油沥青玛蹄脂(里面的石油就是350g的),在子目里修改单价。
2012-05-10 14:50:56
-
这层找平是为防水做铺垫的, 如果女儿墙内侧做了抹灰,那这个水泥砂浆找平的工程量可以按屋面的平面面积,不必按防水的面积
2012-05-10 14:26:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看