三耳兄弟 2012-05-10 16:47:11 | 福建省 其他专业 | 3977查看 4回答
关于柱子单肢箍的问题
柱子箍筋为3*3肢,中间的单肢箍筋长度是否需钩住箍筋,有人认为只要钩住柱子主筋就可以了,请问大家,谁说得正确。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钩住主筋即可,你想想4*4肢箍的形式就会确定的。
2012-05-10 16:49:16
-
你好:11G中明确了拉筋钩住那里由设计确定,请看附注2里的说明。图集中有三个做法。
2012-05-10 16:56:44
-
你好 想你所说的柱子箍筋为3*3肢,中间的单肢箍只需要勾住主筋即可——属于图集中的第一种情况——见图1 软件钢筋三维显示也是勾住主筋即可——见图2 我们施工现场对于柱子箍筋为3*3肢,中间单肢箍筋也是勾住主筋即可
2012-05-10 17:14:06
-
从受力原来来说,应该是拉住纵筋外侧的箍筋的,图集上也有这样要求的
2012-05-10 21:59:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看