• 砼的抗压计算

    1.通常所说的砼C30的表示是30N/mm2,换算的话也就是3000吨/m2,请问大侠们:m2上的厚度是多少呢!?又该怎么换算呢? 我得意思是砼厚度只有10mm,它还能承受这么大的压强吗!?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是您这样理解的。 我们所说的C30,是在一定条件下的抗压强度为C30 。这个“一定条件”为: 1、标准方法制作。 2、龄期为28d。 3、150*150*150的立方体标准试件。 在这样的条件下,用压力试验机进行试验得出的强度值,为砼的强度值。 您题目中提到的板厚为100mm,就必须现场制作试件(在监理、业主的见证情况下),然后送检。 并不是直接检测100mm厚的板而得到砼强度值。 当然,现在科技发达了,如果不采用试件送检,可以采用 超声回弹综合法 来检测砼的强度。直接用超声回弹仪在现场即可检测砼的强度了。 具体情况,请到本网站【共享资料】栏目中,搜索下载《GB/T50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准》和 《CECS02:88 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》查看。 回复: 关于房屋荷载的计算,要根据现行《混凝土结构设计规范》中列出的计算式进行计算才行。现在 广夏结构等设计软件能轻易做到这一点。 做为施工单位而言,最主要的一条原则是执行【按图施工】。所以一般不需要深入研究这个问题的。只要钢筋配筋、砼保护层厚度、砼强度等级符合设计要求就行。 根据经验而言,高层或超高层房屋,一般砼的强度等级为C25即可达到现行强制性规范要求的。

    2012-05-10 20:47:30 

  • 强度等级的确定是指混凝土标准试块150*150*150在标准养护的条件下 28天测得的抗压强度值,而不是你理解的构件承受的表面压力

    2012-05-10 21:54:20 

  • 混凝土的强度 和厚度 是无关的哦;

    2012-05-10 17:35:33 

  • 1.通常所说的砼C30的表示是30N/mm2压强是截面强度。

    2012-05-10 19:55:18 

  • 通常所说的砼C30是指砼的强度等级,即在混凝土标准试块150*150*150在标准养护的条件下 28天测得的抗压强度值,只是一个衡量砼强度的指标而已。至于具体到混凝土抗压计算,则要具体到砼强度等级,受力方式以及砼剪切破坏等,比较复杂的。