li****@163.com 2012-05-10 17:16:24 | 北京市 安装 | 4465查看 4回答
电气配管支吊架
问题如下,请高人指点:1.电气配管时除了套电气配管子目、接线盒子目,还用不用套灯头盒子目?2.电气配管时支吊架刷漆的问题,支吊架子目里已经含刷漆,但是要求支吊架除锈后涮樟丹漆两遍,白色醇酸瓷漆两遍,这怎么办?3.配电箱落地安装或者明装时,都要用到槽钢基础或支架,此时刷漆还用不用单列项,此问题和上个问题有点类似。坐等高手解释,小弟在此谢过了!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不太同意专家意见: 1.电气配管时除了套电气配管子目、接线盒子目,还用不用套灯头盒子目? 灯头盒一般均为接线盒,电气配管除套电气配管子目外,还要套接线盒、开关盒子目;明装管道,定额中只含有管卡子,如果采用圆钢及角钢吊装,则支架量按时计算,套一般铁构件制作安装定额,管道安装定额不做调整; 2.电气配管时支吊架刷漆的问题,支吊架子目里已经含刷漆,但是要求支吊架除锈后涮樟丹漆两遍,白色醇酸瓷漆两遍,这怎么办? 电气配管的支吊架,定额中包括防锈漆和调和漆;如实际刷漆和定额中油漆种类不符,可做相应调整; 3.配电箱落地安装或者明装时,都要用到槽钢基础或支架,此时刷漆还用不用单列项 首先强调,不是所有明装配电箱都需要支架,大多明装配电箱是没有支架的,一般都是挂墙安装; 槽钢基础套基础槽钢安装定额,配电箱支架套一般铁构件制作安装定额,其中对刷漆的解释和上一条一致;
2012-05-11 08:06:21
-
1.电气配管时除了套电气配管子目、接线盒子目,还用不用套灯头盒子目? 答:需要套接线盒的定额子目的。 2.电气配管时支吊架刷漆的问题,支吊架子目里已经含刷漆,但是要求支吊架除锈后涮樟丹漆两遍,白色醇酸瓷漆两遍,这怎么办? 答:定额已经包含了,不需要单独刷漆的。 3.配电箱落地安装或者明装时,都要用到槽钢基础或支架,此时刷漆还用不用单列项 答:执行一般铁构件的制作和安装的定额子目,刷漆一样的包含在定额子目范围之内的,不需要单独套项的。
2012-05-10 17:52:57
-
刷漆需要套子目另外还有除清绣呢,但钱不是多的
2012-05-10 18:08:21
-
同意三楼的观点
2012-05-13 18:52:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看