• 请问有压型钢楼承板的部位混凝土板是怎么计算的??底面不好算啊!

    底面和楼承板一样的不规则形状,请问怎么算??是套有梁板还是平板定额呢?谢谢!!!

    问题补充:假如要扣,那么YX65-185-500扣除的面积怎么算。。假如板10米长,那么有多少个要扣呢?? 10米/0.5+1可以吗?谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的是楼承板 上个月我刚碰到一个这样子的 在金属压型板上浇筑混凝土板,布置双层钢筋,其中下一层钢筋顺金属压型板的槽内布置 由于河北都是按实际体积算,扣除板算至梁的侧面(起哦遇到的楼承板没有现浇梁,是钢结构梁,四周也是用的压型板做的封边)我在考虑的时候,是考虑到这样施工只是用压型板代替了板底面、侧面的模板,所以我之间按板来计算混凝土,扣掉模板中的模板材料,在补充一项金属压型板的材料费,但是要注意金属压型板是存在四周搭接的,所以我在材料中考虑了一部分搭接损耗,这个损耗是参考的彩钢板屋面的损耗。 最后发标了,也没有施工单位提出异议 --- YX65-185-500这个有图集,你百度一下就能找到图集号,具体的我给忘掉了… 代码里面有一个是长度,宽度,槽的深度,总之你找图集,有些厂家也会把这个规格的具体写出来的

    2012-05-10 21:35:34 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!