zlei618 2012-05-10 23:30:51 | 河北省 其他专业 | 1711查看 5回答
工地一级配电柜重复接地
工地上从变压器引来三相四线电源 在一级配电柜处怎样做重复接地 求上图 变压器的KVA怎样换算为负荷KW 通俗一点的 铝芯电缆每平方能负荷多少电流
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
A)先从符号谈起 1.KW(千瓦)的符号就是指有功功率P, 2.KVA(千伏安)的符号是指就是视在功率S 3.还有Kvar(千乏)的符号是指无功功率Q, 4.视在功率包含了无功功率和有功功率, 5.从上可知:只有无功功率为零时(纯电阻负载),S才等于P。 通常两者要换算是不可以的,因为这是2个不同的物理量。 B)再看计算: 1。在单相: S=UI ,P=UI*COSφ 式中:COSφ:功率因数 2。在三相: S=1.732UI ,P=1,732UI*COSφ 式中 P:有功功率,U*I:视在功率,COSφ:功率因数 当对称三相电路中:P=1.732*UICOSφ 在三相不对称电路中:P总=Pa+Pb+Pc 3。举个例: 在选择变压器容量的时候,除了电动机容量外还应考虑电机的功率因数, 如功率因数为0.9,哪么变压器的容量就要大于电动机容量百分之十, 还应增加一些安全容量就行。
2012-05-15 20:02:54
-
规范应该有重复接地做法,注意一点一级箱零线和保护接零要连接到一起 不然后面箱子的零线可能带电
2012-05-16 11:02:00
-
铝芯电缆每平方能负荷多少电流 答:10平方以下5个电流,100平方以上2个电流,25~35平方在4~3个电流之间,70~95平方在2.5个电流之间,铜线升级算
2012-05-11 14:22:18
-
具体需要看你的敷设方式以及敷设环境来确定的 详细的可以去看05D1 P89页以后的相关数据 您好 上面说的很清楚 三芯电力电缆的载流量 我们预算也好 还是工程上也好 一般都是按照三心来考虑问题的
2012-05-11 08:12:56
-
按图纸吧 这是施工上的问题不要
2012-05-12 17:29:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看