• 工地一级配电柜重复接地

    工地上从变压器引来三相四线电源 在一级配电柜处怎样做重复接地 求上图 变压器的KVA怎样换算为负荷KW 通俗一点的 铝芯电缆每平方能负荷多少电流
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • A)先从符号谈起 1.KW(千瓦)的符号就是指有功功率P, 2.KVA(千伏安)的符号是指就是视在功率S 3.还有Kvar(千乏)的符号是指无功功率Q, 4.视在功率包含了无功功率和有功功率, 5.从上可知:只有无功功率为零时(纯电阻负载),S才等于P。 通常两者要换算是不可以的,因为这是2个不同的物理量。 B)再看计算: 1。在单相: S=UI ,P=UI*COSφ 式中:COSφ:功率因数 2。在三相: S=1.732UI ,P=1,732UI*COSφ 式中 P:有功功率,U*I:视在功率,COSφ:功率因数 当对称三相电路中:P=1.732*UICOSφ 在三相不对称电路中:P总=Pa+Pb+Pc 3。举个例: 在选择变压器容量的时候,除了电动机容量外还应考虑电机的功率因数, 如功率因数为0.9,哪么变压器的容量就要大于电动机容量百分之十, 还应增加一些安全容量就行。

    2012-05-15 20:02:54 

  • 规范应该有重复接地做法,注意一点一级箱零线和保护接零要连接到一起 不然后面箱子的零线可能带电

    2012-05-16 11:02:00 

  • 铝芯电缆每平方能负荷多少电流 答:10平方以下5个电流,100平方以上2个电流,25~35平方在4~3个电流之间,70~95平方在2.5个电流之间,铜线升级算

    2012-05-11 14:22:18 

  • 具体需要看你的敷设方式以及敷设环境来确定的 详细的可以去看05D1 P89页以后的相关数据 您好 上面说的很清楚 三芯电力电缆的载流量 我们预算也好 还是工程上也好 一般都是按照三心来考虑问题的

    配电柜

    重复接地

    2012-05-11 08:12:56 

  • 按图纸吧 这是施工上的问题不要

    2012-05-12 17:29:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题