• 关于车库 叠合箱底板内安装接线盒 需开凿孔洞问题

    车库顶板叠盒箱底板内安装接线盒,现需开凿D100孔洞安装接线盒 开凿孔洞可否办理签证 定额内是否含开凿孔洞 ? 如不能办理签证 人工亏本 严重
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    车库顶板叠盒箱底板内安装接线盒,现需开凿D100孔洞安装接线盒 开凿孔洞应该是可以办理签证的 定额内是不含开凿孔洞的。

    2012-05-11 15:04:17 

  • 接线盒定额是按预留预埋考虑的,叠合箱底板上开凿孔洞,可以参照套用地面刨沟和墙体剔槽定额。 叠合箱底板厚度一般40-50后,采用手动切割开孔,能够较大提高工作效率。

    2012-05-11 08:16:34 

  • 接线盒是暗埋,就应的砼浇注前施工,而不是在砼施工后再去开凿,施工方式是不对的。这种结构在配管和预算时要考虑由于拐弯多增大管径。图纸会审要提出,施工时也要签证。

    2012-05-11 08:15:10 