72****@qq.com 2012-05-11 15:09:18 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 1337查看 5回答
图中算量中砼墙和暗柱的扣减
在图形算量2008中,按默认计算规则,暗柱的体积和模板面积总是扣减了伸到暗柱里的砼墙,如何设置,才能让砼墙扣减暗柱,而不是让暗柱扣减砼墙
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
各种暗柱应该按剪力墙计算,套剪力墙相关的定额子目,所以在算量软件里,暗柱是不需要定义画图布置的,只画剪力墙即可,但暗柱的位置应该画上剪力墙,所以将删除删除后,你的问题解决了。
2012-05-11 18:03:25
-
一、首先,像xuezi说的那样,暗柱是剪力墙的加强带,暗柱部分在算钢筋时候和剪力墙算法不同,所以在钢筋软件里要定义一个暗柱构件,而在图形软件里实际上是不需要导入暗柱,而软件默认也是不导入暗柱的,因为剪力墙和暗柱是统一浇注的,不需要单独算暗柱的量。 二、如果就要导入暗柱,在图形软件中,暗柱和框架柱是统一按照柱子处理的,也就是说在图形软件里,不分框架柱和暗柱,虽然类别可以选择,但是不管是选哪个,扣减是一样的。 具体调柱子和墙的扣减要到计算设置的计算规则里调。具体如下图:
2012-05-24 17:09:37
-
在图形软件中是不用导入暗柱的
2012-05-24 16:59:10
-
在图形算量中,你把暗柱的类别改为框架柱就可以了
2012-05-11 15:29:26
-
暗柱只是剪力墙中的加强带,在钢筋软件中要计算暗柱的钢筋量,在导入图形时暗柱没有必要导过来。因为暗柱部分的砼就是剪力墙的砼。(前提是暗柱部分必须画剪力墙)。
2012-05-12 09:10:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看