剪力墙lc在GGJ2009中如何处理?单构件输入?还是?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼上说的是一种方式,还有一种方式采用新建异性暗柱,自己按照暗柱的尺寸定 义网格,之后绘制按照Lc包含在暗柱中的尺寸定义,然后在编辑钢筋的时候将Lc非阴影区的竖向钢筋修改成剪力墙的钢筋,这时候需要你自己按照图纸设计判断剪力墙的竖向钢筋的根数。布置上钢筋就可以了。有时候会遇到该Lc边的箍筋的长度(一般是矩形箍筋)可能不是像你现在定义的箍筋一样的长度,那你就只能将该箍筋在其他箍筋中定义,这样钢筋量才正确。不知道你明白了没有
2012-05-11 17:09:46
-
你好 【带约束边缘的暗柱建议利用异形暗柱来定义,在约束边缘处不画箍筋,只画纵筋和拉钩即可】 目前新版软件11.5.1.2378在新建参数化暗柱时,其中L型,T型,一字型,端柱软件中都自带有约束边缘 当软件所给出的参数图,与实际不符时,可以把【截面编辑】后面的“否”改成“是”,进行截面编辑 综上所述建议对于带约束边缘的暗柱用异形暗柱来定义为佳
2012-05-11 16:36:38
-
主体框架结构参照图纸,用剪力墙里面的短肢墙或者翼缘约束构件进行定义计算; 如果是零星构件你可以在单构件里面计算
2012-05-11 16:56:22
-
墙约束边缘暗柱可以按图纸选择参数化类型定义,钢筋信息在属性中按图纸输入【暗柱纵筋、箍筋、拉筋,加强区附加箍筋(拉筋)】即可