• 如下图,剪力墙水平钢筋错位布置在软件中如何设置?

    如下图为屋顶水池剪力墙侧壁,剪力墙水平钢筋(B8@150)错位布置在软件中如何设置?不设置的话会不会影响水平钢筋的量?纵向钢筋(B8@130)两头的是180度的弯钩,而且是二级钢,这个又怎么设置?在哪设置?求大师附图回答。

    侧壁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设置 墙构件 后,可以通过编辑钢筋 调整钢筋的形状;

    2014-03-18 20:24:43 

  • 在剪力墙属性中直接输入B8-150,不输入就没有计算相应的钢筋,当钢筋是二级钢筋以上时,就不会计算180度弯勾,但输入的是一级钢时,才会计算出180度的弯勾。