31****@163.com 2012-05-11 22:04:46 | 江苏省 其他专业 | 1871查看 2回答
筏板的墙插筋问题
我有一个项目,人防工程是一个设计院,房屋是一个设计院 ,同样的筏形基础,两个设计院出的图都不一样,人防设计院要求墙钢筋锚进基础梁达到锚固长度即可(是有梁式筏板,基础梁900),房建设计院要求锚入板底(是无梁式筏板1200厚)。根据平法创始人陈青来教授在钢筋混凝土结构平法设计与施工规则240页上,当直锚深度大于锚固长度时,部分插筋可插至锚固长度后截断。究竟怎么办才是对的。如按陈青来教授讲的,达到锚固长度就可,应该在图集上说明一下,每个项目可以节约不少钢材。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳施工要尊重设计,不同的设计院考虑的因素是不同的,设计图纸是优先于标准图集的,所以。应该以各自的图纸设计为准,
2012-05-11 22:16:02
-
你好:要以人防院的图纸为准!因为民用设计院他们不会考虑人防结构特殊要求。既然是人防工程,肯定要按人防院的图纸及相关的人防图集要求施工。
2012-05-12 06:24:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看