ay****@126.com 2012-05-12 08:43:54 | 北京市 安装 | 2575查看 7回答
避雷引下线的问题
各位老师好,防雷引下线到顶的时候要做封口焊接,然后还要把所有的引下线全部连接起来,形成网状,请问这部分量应该怎么算,套哪个定额子目问题补充:施工现场做的时候引下线到顶层时做封口焊接并且要把每个引线点都连接起来跟基础底板接地做法差不多一样
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是那样的,不是把引下线连接起来形成网状,而是避雷带在屋顶形成网状,在和引下线跨接焊接。 至于算法: 避雷带:直接在屋面避雷平面图上要么根据尺寸计算,要么直接量取,水平+垂直(根据标高) 引下线:从女儿墙或挑檐顶算到基础承台上,现在都是利用柱内两根主筋做引下线的,
2012-05-12 09:24:07
-
避雷引下线到顶的连接是与屋面避雷带(避雷网)进行焊接连通的。屋面避雷网带应该根据图纸进行计算屋面避雷线的延长米工程量,吧套相对应安装方式的定额子目即可。
2012-05-12 12:45:35
-
平面按避雷网,竖直的按引下线
2012-05-12 14:55:19
-
刘工说的对平面按避雷网,竖直的按引下线
2012-05-12 21:14:08
-
套避雷引下线的定额子目,工程量按米计算,就是建筑高度加上基础高度就是避雷引下线的长度,有几处再乘以几就是工程量了,定额就直接套避雷引下线那一项。
2012-05-12 22:09:21
-
各位老师好,防雷引下线到顶的时候要做封口焊接,然后还要把所有的引下线全部连接起来,形成网状,请问这部分量应该怎么算,套哪个定额子目 根据图纸要求,分项套定额
2012-05-12 08:57:08
-
引下线是靠柱内钢筋连接的
2012-05-12 09:09:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看