gaowei 2012-05-12 10:16:49 | 辽宁省 其他专业 | 1251查看 10回答
清单计价问题
我是施工单位的,结算是清单计价,结算碰到以下问题请教大侠: 1、工程量清单计价里只有钢筋项目,没有电渣压力焊和套筒项目。我是否可以增加此项费用,是遗漏?还是完成钢筋项目的措施钱,要不来钱? 2、砌体为陶粒砌块,内墙面需要满挂钢丝网,我们已经出了技术联系单,此项费用是否可以管甲方要? 3、格栅面积:清单里的格栅清单量大约为格栅片实际相加的面积140m2。因为该格栅空隙比较大,大约150宽,格栅外框面积为480m2。我个人觉得结算时候应该以外框面积来结算。按照140m2,单价为140元/m2,价格偏低。如果按照外框面积还是比较合适的。 4、图纸内墙装修做法:清单项目抹灰加乳胶漆清单套项都有,可是内墙需要刮大白,大白在清单里没有体现出来,是否可以认为遗漏?此外我也把此项写入了技术联系单,即内墙面增加大白两遍。我是否可以要此项钱? 另外我觉得直接套项的话,大白只有4元,而我们给分包的真实值都15元,这不赔了,如何处理? 不吝赐教!问题补充:4、图集里这样写:18mm厚抹灰+乳胶漆 套子目为相应子目 就少了大白钱 5、以上问题清单项目特征里都没有。可是甲方说完成抹灰挂网和完成钢筋套筒等都是相应的措施,已经包含活应该考虑了,我如何反驳啊
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、工程量清单计价里只有钢筋项目,没有电渣压力焊和套筒项目。我是否可以要此项钱? 另外我觉得直接套项的话,大白只有4元,而我们给分包的真实值都15元,这不赔了,如何处理? 1、钢筋接头电渣压力焊费用已含在定额钢筋绑扎费用中,不单独计算。 2、可以向建设单位追加费用。 3、结算在图纸无变更的情况下,一般不允许增加工程量,但不是绝对的,首先要尊重合同有关结算方面的有关条款,看合同是否有说明。 4、在没有设计变更的条件下是不允许调整报价的。
2012-05-12 10:40:37
-
4、大白属于增项。图集没有大白这一项,清单编制也不会自作主张的增加该项内容,辽宁08清单规则是一个清单项对应一个定额子目。乳胶漆子目中的大白是找补修补,而不是满刮大白。至于大白执行08装饰 5-302 墙面刮大白三遍,基价是7.65/m2(上调13元/工日),比市场价低不少,但合同附加条款如说增项按定额执行,那也是没办法的事,可以和乳胶漆捆绑在一起来看价格,两项合并的话,总价就差不多了接近了 1、至于电渣压力焊和套筒,清单定额都有项,按照辽宁清单规则,这两项都需要单列项,至于招标清单为什么没单列,一是没严格按清单规则执行,捆绑在钢筋项,这需要看钢筋的项目特征描述,特征没有明确的文字描述的话,可以视为钢筋项不含电渣压力焊和套筒,二就是清单编制单位有其他原因造成没有列项或漏项 2、同样砌体为陶粒砌块墙面需要满挂钢丝网,也和电渣压力焊和套筒是一个道理,陶粒砌块墙面项目特征没有挂钢丝网的描述就视为不含 3、格栅面积应按图示外围边框起计算面积,至于格栅空隙比较大,那是通过综合单价来调整的,工程量计算面积规则不可以改变 清单项含什么内容不含什么内容不是用嘴说的,可看工程内容和项目特征的描述,文字描述是最直接最有效的证据,即使打官司走司法鉴定也是一样,以文字描述为最直接有效的
2012-05-16 08:35:41
-
1、电渣压力焊和套筒工程量清单是否漏项,主要看清单的项目特征描述是否有电渣压力焊和套筒,如果项目特征没有描述清楚。可以视为清单漏项,你可以要求索赔。如果项目特征已经描述包含电渣压力焊和套筒,不属于漏项,至于施工单位未报价视为优惠。 2、墙面满挂钢丝网同样查看工程量清单项目特征描述,如果没有描述清楚,可以要求索赔,如果项目特征已经描述了同样不能计算。 3、格栅面积应该按照实际完成量计算。 4、内墙刮大白判断清单是否漏项同样看项目特征描述。处理同1、2条。
2012-05-12 10:31:01
-
我是辽宁的 1、工程量清单计价里只有钢筋项目,没有电渣压力焊和套筒项目。我是否可以增加此项费用,是遗漏?还是完成钢筋项目的措施钱,要不来钱? 答:此项视为清单漏项,可以要,有文件规定 2、砌体为陶粒砌块,内墙面需要满挂钢丝网,我们已经出了技术联系单,此项费用是否可以管甲方要? 答:属变更,甲方必须给 3、格栅面积:清单里的格栅清单量大约为格栅片实际相加的面积140m2。因为该格栅空隙比较大,大约150宽,格栅外框面积为480m2。我个人觉得结算时候应该以外框面积来结算。按照140m2,单价为140元/m2,价格偏低。如果按照外框面积还是比较合适的。 答:应按满外面积计算 4、图纸内墙装修做法:清单项目抹灰加乳胶漆清单套项都有,可是内墙需要刮大白,大白在清单里没有体现出来,是否可以认为遗漏?此外我也把此项写入了技术联系单,即内墙面增加大白两遍。我是否可以要此项钱? 答:需要刮大白,但设计要求没有,你们应该在干之前要设计变更,没有设计变更基本上是要不回钱了 5、以上问题清单项目特征里都没有。可是甲方说完成抹灰挂网和完成钢筋套筒等都是相应的措施,已经包含活应该考虑了,我如何反驳啊 答:甲方在放屁,你拿相关文件给他看
2012-05-12 11:04:26
-
1、一般情况下是要不到钱的,主要得看在投标时的组织设计是怎么说的,要地绑扎就不能要了, 2、要是是后加的话是可以要的 3、你应该看一下你们的计算规则,都有的 4、乳胶漆已经包含刮腻子了,不能在套了
2012-05-12 10:24:50
-
1、工程量清单计价里只有钢筋项目,没有电渣压力焊和套筒项目。我是否可以增加此项费用,是遗漏?还是完成钢筋项目的措施钱,要不来钱?钢筋接头应该计算在钢筋清单项中,甲方可以视为已包括,很难再要了; 2、砌体为陶粒砌块,内墙面需要满挂钢丝网,我们已经出了技术联系单,此项费用是否可以管甲方要?图纸中原来没有说明,清单中也没有,甲方同意增加了此工程量,办理技术联系单,可以要; 3、格栅面积:清单里的格栅清单量大约为格栅片实际相加的面积140m2。因为该格栅空隙比较大,大约150宽,格栅外框面积为480m2。我个人觉得结算时候应该以外框面积来结算。按照140m2,单价为140元/m2,价格偏低。如果按照外框面积还是比较合适的。应该按外框面积计算; 4、图纸内墙装修做法:清单项目抹灰加乳胶漆清单套项都有,可是内墙需要刮大白,大白在清单里没有体现出来,是否可以认为遗漏?此外我也把此项写入了技术联系单,即内墙面增加大白两遍。我是否可以要此项钱? 此项应该包括在乳胶漆项中,甲方不同意是要不来的;
2012-05-12 11:35:49
-
第一个如果项目特征及工作内容都没有描述,是可以要到钱的。
2012-05-15 14:56:41
-
1、钢筋接头需要做签证后追加造价,没有签证是不能结算的。 2、这一项在施工规范中已经有规定,清单项目特征中如果给了选择图集号,图集中如果有这项工艺,就不能再计算了。 3、格栅应当按外围面积计算。 4、看内墙做法,清单项给的具体做法,如果改变了做法,就应当扣除抹灰、乳胶漆后增加刮大白。
2012-05-12 10:25:09
-
1、应该要电渣压力焊和套筒项目 2、框架结构两种材料交接处是需要网格布或钢丝网的,这个是应该要的,但是一般是交接处左右各300mm或200mm,也有满挂的,需要签证单 3、格栅面积应该按图示框外围尺寸计算,看清单项对应的工程量计算规则 4、如果图纸内墙装修做法明确注明内墙需要刮大白或刮腻子,而在清单里没有,那就是遗漏,如果没注明,而实际工序必须做就需要签证,对于价格也需要和甲方商讨,一般报价时投标单位自己报的价格是不能改的,清单工程量少或遗漏的可以找回,而价格不可以改
2012-05-12 10:43:52
-
1、工程量清单计价里只有钢筋项目,没有电渣压力焊和套筒项目。我是否可以增加此项费用,是遗漏?还是完成钢筋项目的措施钱,要不来钱? 看招标文件和合同要求,是否在钢筋项中包含电渣压力焊和套筒接头内容; 2、砌体为陶粒砌块,内墙面需要满挂钢丝网,我们已经出了技术联系单,此项费用是否可以管甲方要? 看规范要求,如果陶粒砌块墙面抹灰必须挂网甲方签证了也要不来钱。 3、格栅面积:清单里的格栅清单量大约为格栅片实际相加的面积140m2。因为该格栅空隙比较大,大约150宽,格栅外框面积为480m2。我个人觉得结算时候应该以外框面积来结算。按照140m2,单价为140元/m2,价格偏低。如果按照外框面积还是比较合适的。 格栅是以水平投影面积计量,不知道框外面积指哪部分。 4、图纸内墙装修做法:清单项目抹灰加乳胶漆清单套项都有,可是内墙需要刮大白,大白在清单里没有体现出来,是否可以认为遗漏?此外我也把此项写入了技术联系单,即内墙面增加大白两遍。我是否可以要此项钱? 涂料做法基层一定要刮腻子,你再看看图集做法,如果真的没写可以办签证补充此项。
2012-05-12 17:04:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看