小美cz 2012-05-12 12:14:39 | 山东省 安装 | 10700查看 2回答
关于工业管道的X射线探伤,拍片的张数问题
一般报的工程量都是按照焊口报上来的,但是全统安装定额中X射线探伤是按张为单位的,我查询了GBT12605-2008后,DN1200的管道的张数还是不能确定,于是我按照(3.14*1.220)/0.25=15,就按照一道口拍15张就算,是否正确?请问你们如何计算的?还有套定额壁厚是按照双壁厚还是单壁厚考虑?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.当管外径小于和等于89毫米时,采用双壁双投影法透照;大于108毫米时,其焊缝采用双壁单投影法透照。 2.当管道外径大于630毫米时,其对接缝拍片数量可按焊缝延长米计算。
2012-05-12 13:25:24
-
按照(3.14*1.220)/0.25=15,就按照一道口拍15张就算,正确。套定额壁厚是单壁厚.。都是指单壁厚。
2012-05-12 12:34:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看