• 第六层套管和第八册套管的区别,怎么用

    我是河北的,关于给排水专业套管方面诚意向各位老师请教一些问题, 1.高层建筑排水立管安装了阻火圈还用再安装套管吗? 2.定额中套管第六册和第八册都有,第八册套管有“室内钢套管制作安装”“室内塑料套管制作安装”,但是没有防水套管,在第六册中设有“柔性防水套管”“刚性防水套管”“一般穿墙套管”请问和第八册中的“室内钢套管 塑料套管”有什么区别呢,应该怎么应用呢,如果是普通的住宅楼,也可以用第六册工业的套管吗? 望详解!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.高层建筑排水立管安装了阻火圈还用再安装套管吗? 这要看设计了,一般排水管道只留洞,不做套管 2.定额中套管第六册和第八册都有,第八册套管有“室内钢套管制作安装”“室内塑料套管制作安装”,但是没有防水套管,在第六册中设有“柔性防水套管”“刚性防水套管”“一般穿墙套管”请问和第八册中的“室内钢套管 塑料套管”有什么区别呢,应该怎么应用呢,如果是普通的住宅楼,也可以用第六册工业的套管吗? 生活用水管道套用第八册,相应的套管也是第八册,刚性防水套管可以借用第六册的。 管道与套管一般是对应的,钢管用钢套管,塑料管用塑料套管 普通住宅用第八册的套管,刚性防水套管用第八册。热力站、泵间、消防泵房、机房等房间的管道用第六册工业管道

    2012-05-12 20:53:16 

  • 1.高层建筑排水立管安装了阻火圈还用再安装套管吗?用的,它们不是一个东西。 2.定额中套管第六册和第八册都有,第八册套管有“室内钢套管制作安装”“室内塑料套管制作安装”,但是没有防水套管,在第六册中设有“柔性防水套管”“刚性防水套管”“一般穿墙套管”请问和第八册中的“室内钢套管 塑料套管”有什么区别呢,应该怎么应用呢,如果是普通的住宅楼,也可以用第六册工业的套管吗? 普通的住宅楼应该用第八册的套管子目,如果第八册中没有的套管可以借用第六册中的套管子目。

    2012-05-12 13:36:44 

  • 1.高层建筑排水立管安装了阻火圈还用再安装套管吗?应该分别套 2.定额中套管第六册和第八册都有,第八册套管有“室内钢套管制作安装”“室内塑料套管制作安装”,但是没有防水套管,在第六册中设有“柔性防水套管”“刚性防水套管”“一般穿墙套管”请问和第八册中的“室内钢套管 塑料套管”有什么区别呢,应该怎么应用呢,如果是普通的住宅楼,也可以用第六册工业的套管吗?第八册一般是是民用住宅的建筑安装项目,第六册是专门工业管道安装项目,具体划分可以参考定额解释说明中有

    2012-05-13 18:40:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题