• 在钢筋抽样软件中板受力筋和负筋复制时

    在钢筋抽样软件中受力筋和负筋由二层复制到一层时怎么出现问题描述说板受力筋必须布置在板上,筏板主筋必须布置在筏板基础上,这事怎么回事啊?一层板已经布置好,只是复制的钢筋出现了这种提示。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果板布局是一致时,你就要将板同时选择复制,否则就不能用复制的方法复制钢筋。

    2012-05-12 16:59:05 

  • 是你二层的受力筋复制到一层超出板的范围,一二层板范围不一致,一层板没有二层板范围面积大,导致复制失败,既然受力筋一二层一样复制,那么板也应该一样复制到一层

    2012-05-12 17:01:31 

  • 2层是标准层么 2层和一层板筋相同么? 一般情况下一层筋与2层以上都i不同,怎么复制? 出现这种情况,说明钢筋不同,或不符合

    2012-05-12 17:02:06 

  • “在钢筋抽样软件中受力筋和负筋由二层复制到一层时怎么出现问题描述说板受力筋必须布置在板上”这条说明你二层的的板筋布置范围在超出一层板范围,建议检查一层是否有孔洞。 “筏板主筋必须布置在筏板基础上”这条不应该出现啊,你在二层布置了筏板?建议检查二层板形式,我估计你二层板也画错了

    2012-05-12 17:26:23 

  • 你好:既然二层的板筋能复制到一层,那就说明你两层板的范围都一样,应该只是板厚或相对楼层标高有所不同。要想不出现你那种复制带来的问题,只有现浇板和板配筋一同复制,然后,再把板改成一层的属性,就OK了。原因很简单,原来你一、二层的板是分开画的,难免位置有点点偏差,可板配筋就不行,你哪怕偏差一点点,它都不干!