• 钢筋算量导入图形算量中,标高如何设置

    钢筋算量文件导入图形算量中,工程结构标高为-0.05m,建筑标高正负0,导入过程中,图形算量软件提示,结构标高和建筑标高要保持一致,需修改标高;或按钢筋算量文件标高导入。 请问:1、此类情况,导入图形算量中的文件,标高是否应在楼层设置中修改;还是在绘图界面修改图元的标高? 请附图
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    此类情况,导入图形算量中的文件,标高应在工程设置中里面的楼层设置修改,首层的底标高设置为0即可。(提示:注意正确的输入室外地坪相对标高,因为会影响土方量的计算)

    2012-05-12 22:42:19 

  • 导入图形算量中的文件,标高应在工程设置中里面的楼层设置修改,首层的底标高设置为0即可

    2012-05-13 03:02:05 

  • 可以导入后,就可以在工程设置中,对首层的底标高高速为0.

    2012-05-12 22:26:54 

  • 1、此类情况,导入图形算量中的文件,标高是应在楼层设置中修改;只要修改首层地面标高为零就可以了,不是在绘图界面修改图元的标高。

    2012-05-13 07:56:08 