juming0707 2012-05-13 19:52:17 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 2510查看 8回答
楼层设置与柱子混凝土标号分层不一致
我的工程是十二层的,图纸中,一至三层柱子混凝土是C40的,四至五层是C35的,六至十二层是C30的;而在楼层设置中,分为基础层,首层,二至十层,十一至十二层,这种情况下柱子的混凝土标号怎么设置? 谢谢
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以先将需要拆分出来的标准层拆分出来,然后在楼层设置的下方可以修改构建的砼标号。你在绘制钢筋的时候设置标准层的时候要注意了,建议一层一层的建立,因为标准层处理竖向钢筋的时候是一样的,这就关系到上下层钢筋的问题。不过可以这样设置,假如5~10层是标准层,那么建立5层、6~9层、10层这样钢筋就计算正确了。对于你提出的问题,你可以修改好以后在做调整。
2012-05-13 21:35:17
-
我的工程是十二层的,图纸中,一至三层柱子混凝土是C40的,四至五层是C35的,六至十二层是C30的;而在楼层设置中,分为基础层,首层,二至十层,十一至十二层,这种情况下柱子的混凝土标号怎么设置? 回答:按混凝土标号的不同设置楼层就可解决。相同的楼层可复制。
2012-05-13 20:15:38
-
你可以按混凝土标号的不同,设置楼层就可解决。相同的楼层可复制。
2012-05-13 21:54:38
-
在建立楼层最好是按一层一层建立,如果你已按问题中方法建立楼层时,可以用自动拆分标准层来拆分开,然后可以在每层定义砼标号也可以在每层中定义柱时在属性中选择砼标号。
2012-05-13 20:43:46
-
可以一层一层设置砼强度,也可连续相同层相同砼标设置。
2012-05-13 20:58:51
-
不要建标准层算量,一旦遇到构件修改就没有办法了,建议还是一层一层的设置楼层
2012-05-13 20:33:53
-
在楼层用“自动拆分标准层”的功能,按照楼层的混凝土输入,相同的楼层可以用“复制”的功能。
2012-05-13 20:02:29
-
见GGJ2009帮助说明截图 自动拆分后按按混凝土标号的不同设置楼层,相同的楼层可复制功能。
2012-05-13 20:27:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看