这道墙的砌体通长筋怎么处理
如果图纸中说当砌体墙的长度超过5m时,需要设置砌体通长筋2B6。但是图中有这样一道墙,墙长为5.4米,但是在这道墙的中部有一个构造柱,而且是设置了砌体加筋的,那这道墙还用不用设置通长筋呢?要说明的是,图纸设计中并没有说明在墙中部有构造柱的情况如何处理
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果图纸中说当砌体墙的长度超过5m时,需要设置砌体通长筋2B6。但是图中有这样一道墙,墙长为5.4米,但是在这道墙的中部有一个构造柱,而且是设置了砌体加筋的,那这道墙还用不用设置通长筋呢?要说明的是,图纸设计中并没有说明在墙中部有构造柱的情况如何处理;有构造柱,设置构造柱拉结筋就可以了,不用再计算墙通长筋,构造柱已把墙断开了。
2012-05-14 20:42:47
-
既然墙的中部有构造柱,它就应该是两段墙了,墙的长度就应该是2.7M,达不到图纸中所说的设置通长筋的条件,只需设置构造柱拉结筋就行了。
2012-05-14 21:02:17
-
图纸中说当砌体墙的长度超过5m时,需要设置砌体通长筋2B6。但是图中有这样一道墙,墙长为5.4米,但是在这道墙的中部有一个构造柱,就没有超过5m;不需要设置通长砌体加固筋。
2012-05-15 05:58:39
-
图纸说明砌体加筋沿墙通长设置,我在画砌体时布置了通长筋。然后还有与柱子植筋的部分怎么布置,如果按砌体墙里面的砌体加筋布置的话,钢筋搭接是怎么处理,会有重复的钢筋
-
砌体填充墙钢筋按12ZG003第38.39张设置,墙身拉结筋沿墙长通长设置。砌体通长筋、横向短筋怎样
砌体填充墙钢筋按12ZG003第38.39张设置,墙身拉结筋沿墙长通长设置。砌体通长筋、横向短筋怎样设置,拉结筋通长设置还要设砌体加筋吗,如果要设,怎么设置?
-
图1是说明里说的,我想应该是砌体加筋!但图纸中只说明了这种形式的 那我遇到图2 图3的框架柱和构造柱了 怎么办?我就不能用转角或其他形式的砌体加筋吗? 图纸说明上怎么才能分别是砌体加筋或是砌体通长筋!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看