水若寒 2012-05-14 22:24:59 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1197查看 3回答
请教老师关于标高的问题
老师你好,我是一名初学者,想请教你几个问题 1、厨卫间标高比其他楼面标高-0.05m,卫生间中间有一道隔墙,那么该道隔墙的底标高也应该是比其他部位的墙体底标高低0.05m的,请问,在绘制该处上下层隔墙的时候,下层墙体的顶标高和该层墙体的顶标高需要分别调整0.05m吗? 还有就是卫生间止水坎一般都是按圈梁设置的,那么止水坎的顶标高=层底标高+止水坎高度-0.05m吗,还是不需要调整? 2、窗底框距楼层结构标高只有5cm,窗上部正好抵在框架梁底,地面做法5cm,这里应该是没有墙的,请问这里的5cm怎么处理,墙肯定是要画的,不然不封闭的,怎么画,如果画虚墙影响装修工程量吗? 谢谢老师,分不多了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答题1:卫生间中隔墙如果属性定义层底标高~层顶标高的话,软件自动会扣除梁板后的净高,问题是如果是多层,最下层会少5cm;那么在最下层属性定义层底标高-0.05~层顶标高-0.05更好些,绘画好后复制到以上各层更准确些。答题2:窗底框距楼层结构标高只有5cm问题,首先应该先正常绘画砖(砼)墙体、后布置窗框的、窗框定义距离楼地面(或层底)50mm即可、不存在画虚墙问题。
2012-05-14 23:08:35
-
1、卫生间这道墙分别按照图纸定义它的底标高和顶标高就行了 2、这是一个落地窗,也算是外围护结构,实际施工先安装好窗后施工地面的,该处建议画上一道与窗户外框相同宽度的墙体,否则窗户也无法画上去的,墙厚与窗框相同是为了避免影响内外墙体装修块料面层的工程量。
2012-05-15 01:54:00
-
1 卫生间中隔墙在属性定义为层底标高-0.05~层顶标高-0.05。绘制完然后利用楼层复制功能即可。 2 画虚墙肯定影响装修工程量,就是少算了5CM高的墙。应该先画好墙然后在定义窗,在窗的属性里面设置窗离地高度为50MM,然后布置窗即可。地面做法5CM是装修的做法,应该是结构完成后在做,而地面做法也是室内净面积的,不包括墙体。
2012-05-15 00:19:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看