罗丹 2012-05-15 08:26:04 | 湖南省 其他专业 | 532查看 4回答
高层地下水防水处理是什么时候
高层地下室防水处理是什么时候 我们现在地下室进水很严重有快半米了 我们主体完成到15层(不包括地下室 只有一个地下室) 一般地下室
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室进水的原因极有可能是在基础与外墙混凝土浇筑时外墙的防水板或者防水胶条没有做好。导致了水望室内浇灌。 还有就是底板防水可能没有做到筏板(基础)上侧(卷边做法)。 基础部位(外墙)在浇筑完毕后(允许拆模),可以及时做防水工程。
2012-05-15 09:03:26
-
1、施工顺序是先地下、后地上,地下室外墙施工完毕,在基础回填土方以前就应该做好外防水,而且地下室应该使用抗渗混凝土; 2、地下室进水很严重有快半米了,开玩笑,监理、甲方在哪儿?赶快把水源找到,如果是施工用水流进好处理,如果是外墙漏水、渗水必须赶快处理; 3、如果是没有设计防水措施,赶快通知甲方、设计院、地勘,拿出措施来,
2012-05-15 09:08:29
-
在做完了基础就可以做防水层,这样基础就不会有谁渗漏
2012-05-15 10:21:38
-
在模板拆除后就可以做防水了。
2012-05-15 08:35:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看