nanaoo 2012-05-15 11:09:28 | 北京市 安装 | 1913查看 4回答
北京01定额 刚性防水套管制作定额
北京01定额 刚性防水套管制作定额 定额中焊接钢管含量长度是0.5m 问题: 1.如果墙厚是600mm的话,那焊接钢管长度肯定不止0.5m,那定额含量是否需要调整,怎么调?都调那些含量? 2.一般填料套管小于等于200的项目定额都包含堵洞所用的工、料,那么如果是大于200的一般填料套管的填料套什么定额? 3.密闭套管属于什么套管?是刚性套管?如果借用刚性套管的制作的话,那么定额是否需要调整?问题补充:4.刚性防水套管制作定额,是按套管多长考虑的呢?焊接钢管0.5m,是按0.5m考虑的吗? 5.一般填料套管定额中含量是0.3m,那么如果墙厚是大于300mm的话,定额应该如何调整
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按安装定额中工艺分部套用,含量自己调整
2012-05-15 12:23:07
-
支持1楼,顶顶顶顶
2012-05-15 13:49:47
-
刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水; 柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。 1、如果墙厚600,根据实际情况调整主材及价格,其他不用调整 2、大于200的一般填料套管的填料按实际用量,材料价格参考造价信息 3、密闭套管属于刚性套管,可以借用刚性套管子目,叫法不一样 4、刚性防水套管焊接钢管是按0.5m考虑的 5、一般填料套管定额中含量是0.3m,那么如果墙厚是大于300mm的话,按实调整
2012-05-15 14:08:53
-
定额子目规格不同,其含量也不同,0.5m只是大概数字,具体要逐项调整量(还有焊接钢管、钢板的现行单价问题),但前题是要有甲方确认的文件:工程量大要有补充协议,工程量小要有签证单,否则结算时会扯皮的。
2012-05-15 16:30:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看