• 结构设计总说明中设置吊筋解释。

    现浇主梁与次梁交界处,或梁下部挂有集中荷载处,应附加箍筋或吊筋,未注明的 当左右次梁,梁跨度之和的1/2梁长L≤3米时,设8根箍筋(直径同梁箍筋),当3米≤L≤6米时,设8根箍筋并设2A18吊筋,当L≥6米时,设8根箍筋并设2B25吊筋。 图纸说明就是这样 不理解的是: 当左右次梁,梁跨度之合的1/2梁长 这个怎么理解的,最好有附图说明 。 先谢了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、梁跨是指梁的一端至另一端的距,主梁左右两侧有次梁时,左右次梁的梁跨度之和的一半,设为L,当L≤3米时,主梁设8根附加箍筋;依次类推...... 2、如图; 跨度两支点中心之间的距离;

    附加箍筋

    2012-05-15 16:20:15 

  • 当左右次梁,梁跨度之合的1/2梁长,就是左边次梁加右边次梁之和的1/2梁长,一就是次梁的1/2处。

    2012-05-15 15:45:06 

  • 其实就是次梁中间以主梁相交,左右两跨的平均长度小于等于3米

    2012-05-15 15:35:35 