    柱是通长计算。墙是算到板底。梁与柱交接时,梁长应按柱与柱之间的净距计算。与现浇的单梁、连系梁、圈梁、框架梁连接的板,单梁、连系梁、圈梁、框架梁算至板底,板按平板以实体积计算。

    2012-05-15 17:06:30 

  • 1、要扣除板所占的部分厚度。 2、首层不是用板布置,套价应计地坪,不过是布置在0.1~标高0.0之间,可以考虑扣除面层装饰厚度。

    2012-05-15 17:06:35 