马波仔 2012-05-15 17:05:18 | 内蒙古自治区 安装 | 485查看 2回答
车间采暖散热器
采用光面管D108*4散热器, 图中的散热器有D108*5*2及D108*4*2个种暖气片我应该怎么计算呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我理解为应该是108管5米长2排计为10米;和108管4米长2排计为8米。
2012-05-16 16:02:18
-
管的直径是 108的 四根管 应该 按当地的定额计算规则计算 一般应该按相应的管径以米 计算
2012-05-16 09:05:29