广东服务部 2012-05-16 00:24:16 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1593查看 5回答
规范中是否有规定多大的梁会加侧面钢筋,还是以设计图纸为准?
请问各位大侠:规范中是否有规定多大的梁会加侧面钢筋,还是以设计图纸为准?特别是在设计总说明和平面图中也找不到说明,我现在在做结算,如果说依据规范来走,腹板高度大于450的就要加侧面钢筋,那分别是加多大和多少呢?其次主和次梁的侧面钢筋是否又不一样呢?这个问题被我之前不小心关闭了,所以再次提问,重新说明白了点,谢谢大家啊,因为都找不到设计中有相关说明,施工方又加了构造钢筋,有G6C12,G4A10等构造钢筋信息的,但我在图纸中找不到相关说明,所以就在这里问问大家是不是有相关规范规定的。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳虽然标准图集有规定,但 还是要按设计图纸为准,也可以在图纸会审时提出来
2012-05-16 07:26:06
-
你可以看一下图集,图集上有明确规定。梁侧面纵向构造筋的位置请你参考03G101-1中62页、63页、64页、65页规定得很明确。构造筋和抗扭筋的位置应该是一致的。在51页上也有他的规定,看看。
2012-05-16 06:41:00
-
一般图纸总说明里面都会告诉的,腹板高度大于450的就要加侧面钢筋,多大的钢筋加几根。
2012-05-16 08:02:09
-
规范上有规定,查看一下11G101-1图集,那上面有明确的说明
2012-05-16 07:11:30
-
如果图纸说明没有侧面筋,那么按图集规范11G101-1第87页,梁高大于或等于450(梁截面高度减去板厚度),在梁两侧配纵向构造钢筋,间距小于200。
2012-05-16 08:37:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看